Forum Heimautomatisierung / Hausautomatisierung / Haussteuerung Foren-Übersicht Forum Heimautomatisierung / Hausautomatisierung / Haussteuerung
Alles rund um die moderne Heimautomatisierung
 
 FAQFAQ   SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen   RegistrierenRegistrieren 
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin 

EZcontrol XS1 Firmware Update Paket Ver. 2.0.0.1355BETA

 
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Forum Heimautomatisierung / Hausautomatisierung / Haussteuerung Foren-Übersicht -> Software
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
admin
Site Admin


Anmeldungsdatum: 20.10.2004
Beiträge: 355

BeitragVerfasst am: Fr Feb 12, 2010 19:03    Titel: EZcontrol XS1 Firmware Update Paket Ver. 2.0.0.1355BETA Antworten mit Zitat

EZcontrol XS1 Firmware Update Paket Ver. 2.0.0.1355BETA

Achtung:
- Es handelt sich hierbei um eine Testfirmware, die u.U. noch nicht fehlerfrei ist! Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art.

- Bitte überprüfen Sie alle Ihre Sonnenaufgangs- und untergangs Timer, ob die EARLIEST/FRÜHENSTENS Einstellung korrekt auf 0 steht. Falls nicht, bitte auf 0 ändern und neu abspeichern.
- Aufgrund eines Bugfixes muss unter "Konfiguration/Einstellung" die Höhe neu eingegeben werden
- Aufgrund der Einführung der Möglichkeit Aktorfunktionen mit dem Syntax Aktorname.Funktionsnummer in einem Skript zu schalten, sind Punkte (".") in Namen nicht mehr zulässig.
- WS433 Adressänderung (siehe unten) ab v2.0.0.1094, bitte nach dem Update die Sensorkonfigurationen ggf. anpassen!

Firmware: xs1_2.0.0.1355.zip (Protokoll Version 14)

Der Änderungen von Protokollversion 12 auf 14 umfassen nur die Befehle zum Timer auslesen bzw. Timer setzen. Alle Befehle und Syntax der Protokoll 11+12 Benutzer-Dokumentation bleiben gültig.

Hinweis: Es ist möglich die aktuellen BETA Anwendungen direkt von unserem Webserver zu starten:Oder downzuloaden:
Aktuelle Bedienungsanleitung (BETA Features noch nicht berücksichtigt):
Firmware History
2.0.0.1355BETA
- Änderungen an der Webobfläche: Ermöglichung eines Seiten-Reloads zur Aktualisierung durch nochmaligen Klick auf die Titelzeile
- Neu: An einem FHT80B2 angeschlossener Tür-/Fenstersensor abfragbar
Einfach einen System FHT Sensor mit korrekten HC+HC2 und Typ Türmelder oder Fenstermelder anlegen, Wert 0=geschlossen, 100=offen
- Bugfix: Initialisierung von Aktoren oder Sensoren beim Gerätestart falsch, wenn Objekte vorher mit anderen vertauscht wurden
- Bugfix: Loggen + Auslösen von Skripten beim Setzen eines FHT Sollwertes
- Bugfix: In seltenen Fällen wurde fälschlicherweise das FHT80B2 auf Manual Mode statt Automatik geschaltet
- Bugfix: Ein Skript mit einem Aktorfunktionsaufruf wurde fälschlicherweise bei einer Zustandsänderung des Aktors ausgelöst.
- Bugfix: Modulo in Skripten

Hinweis: Zwei Kunden haben als privates Projekt eine Website rund um das EZcontrol XS1 mit Forum, Blog und Anleitungen eingerichtet:
http://myEZcontrol.de



2.0.0.1190BETA
- Bugfix: CSV Export von Aktordaten, htxt/txt Export
- Bugfix: Webserver Stabilität bei vielen gleichzeitigen Anfragen
- Bugfix: Seltener Absturz zur vollen Stunde wahrscheinlich behoben (Langzeittest noch nicht durchgeführt, Feedback erwünscht)
- Neu: Webserverzugriff auf Dateien auf der MMC/SD Karte (Option D wird benötigt)
Diese Funktion ist als kostenloser Bonus zu sehen und noch nicht als garantiertes Feature, da er Webserverzugriff auf die Speicherkarte noch nicht sehr leistungsfähig ist und noch keine langen Dateinamen unterstützt.
Funktionsweise:
Vor Entnahme der Speicherkarte das Gerät herunterfahren.
Sie können Ihre Dateien unter das Verzeichnis /WWW auf die MMC/SD Karte kopieren. Dateinamen sollten groß geschrieben werden und es werden keine Unterverzeichnisse unterstützt.
Eine TEST.HTM Datei im /WWW Verzeichnis wäre dann z.B. unter http://192.168.1.242/TEST.HTM erreichbar.

Bitte benennen Sie die Dateien ggf. um (8 Zeichen, Punkt, 3 Zeichen, alles in Großbuchstaben) BEVOR Sie diese auf die Speicherkarte kopieren, da sie sonst u.U. trotzdem auf der Karte anders hinterlegt sind, ohne dass man es
sieht.

2.0.0.1152BETA
- Bugfix: Webserver HTTP Port, wenn ungleich 80
- Bugfix: Fehler bei Kombination von internen Variablen und Subtraktion
- Bugfix: Umschalt/Toggle Funktion
- Bugfix: Dimm Up/Down Zustandsberechnung
- Bugfix: Fehlermeldung bei Anlernen eines nicht unterstützten Systems
- Änderung: 868MHz Empfangseinstellung

2.0.0.1128BETA
- Achtung! Änderung: FHT "Absolut" Funktion (=Manuell Funktion)
Da es bei einige Kunden Verwirrung gab, bezüglich der Möglichkeit eine Zeit bei der FHT Funktion "Absolut" (=Manueller Modus) einzustellen, die aber keine Bedeutung hat, haben die "Absolut" Funktion für das FHT ausgeschaltet und durch eine spezielle "Manuell" Funktion ersetzt.
Bitte Ändern Sie Ihre FHT Aktor Funktionen, die die "Absolut" Funktion benutzen, auf "Manuell"!
- Bugfix: Berechnung der FS20 Dimmzeit und der Zeit der AN-WARTEN-AUS Funktion
Anmerkung: Da nicht alle Zeiten exakt im jeweiligen FS20 Aktor programmierbar sind, wird die Zeit so genau wie möglich angenähert. Nach dem Abspeichern und erneuten Öffnen des Aktors wird die angepasste, wirksame Zeit dargestellt.
- Bugfix: Deaktivierte Aktoren und Sensoren werden jetzt nicht mehr empfangen (kein Statusupdate)
- Bugfix: Aktor-/Sensorzustände werden jetzt beim Deaktivieren sofort gelöscht -> Abhängige Skripte werden nicht mehr ausgeführt
- Änderung: Neue Skriptfehlermeldung

2.0.0.1117BETA
- Bugfix: Schaltverzögerungen bei häufigen Funkstörungen (Feedback von den betroffenen Kunden erwünscht)
Anmerkung: Der Aufstellort ist sehr wichtig für die volle Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes, insbesondere für den Empfang. Bitte vermeiden Sie eine Nähe zu sendenden oder störenden Geräten, wie z.B. WLAN Router oder Funkkopfhörer. Die RF Leuchtdiode zeigt die Funkaktivität an. Solange keine Datentelegramme empfangen werden, sollte sie möglichst wenig flackern.
- Bugfix: lclminofday und lclsecofday lieferten im Skript nicht Werte auf Grundlage der lokalen Zeitzone
- Bugfix: Ausgabe von Fließkommawerten >10000000
- Bugfix: Toggle Funktion beim System REV jetzt verfügbar
- Änderung: timec Variable in Skripten nicht mehr verfügbar, da nur eine Annäherung aufgrund der internen Fließkommaberechnung möglich ist.

v2.0.0.1094BETA
- Bugfix: WS433 Adressierung geändert, so dass sie jeweils mit der originalen Bedienungsanleitung übereinstimmt:
XS1 Alte Adresse -> Neue Adresse
1 -> 1
2 -> 5
3 -> 3
4 -> 7
5 -> 2
6 -> 6
7 -> 4
8 -> 8
Eine neue Bedienungsanleitung wird in Kürze verfügbar sein.
- Bugfix: Absturz beim Auslesen von Daten von der MMC/SD Karte und folgende Abstürze, falls das Dateisystem daraufhin beschädigt gewesen sein sollte.
Bitte MMC/SD Karte zur Sicherheit mit Windows Fehlerüberprüfung, chkdsk /F oder anderem Tool checken+reparieren lassen.
- Bugfix: Server Header und Mimetypes bei Webseiten im Gerät korrigiert
- Bugfix: Werteversatz um eins auf der /xml Seite
- Änderung: Dezimaltrennzeichen bei CSV Export von Punkt auf Komma geändert, um den Import in z.B. OpenOffice zu erleichtern

v2.0.0.1071BETA
- Bugfix: System REV und kompatible (Phillips SP370)
- Bugfix: Abwählen von Wettersensoren im xs1config "Einstellungen" Dialog
- Bugfix: Falsche Werte beim Einstellen eines negativen Timeroffsets (xs1config_beta muss neu geladen werden)
- Änderung: 433 + 868 MHz Empfangseinstellungen geändert (Hat den Nebeneffekt, dass die RF LED weniger flackert)

v2.0.0.1038BETA
- Bugfix: Aufgrund einer Änderung in letzten Minute bzgl. des WMR200 Empfang funktionierte die FHT Unterstützung nicht mehr
- Änderung: Funktionsbeschreibungen < > ^ v geändert in UTF-8 Pfeile
- Änderung: 433MHz Empfangseinstellung von v1.0.4.0089

v2.0.0.1018BETA
- Neu: Unterstützung von FHT80B2 (getestet:FW 2.2) Heizungssteuerungen
Soll-Temperatur + Manuellen oder Automatik Modus Setzen erfolgt per Aktor (Datenübername in ca. 2-3 Minuten)
Ist-Temperatur Auslesen erfolgt per Sensor (Updateintervall ca. 15min)
System FHT wählen und die zwei Teile des FHT80B2 Adresscodes einfach bei HC1 und HC2 eintragen. Weiteres ist i.d. Regel nicht notwendig. (Bedienungsanleitungsupdate folgt)
- Neu: Empfang von Sensoren der Oregon Scientific Wetterstationen WMR200/WMR100 (Protokoll 3.0)
    THGN801 Aussen-Lufttemperatur- / Luftfeuchtigkeit
    THGR810 Optionaler Lufttemperatur- / Luftfeuchtigkeit mit LC Display
    WGR800 Windsensor
    PCR800 Regensensor
- Neu: Empfang von ELV/Conrad E. HMS Gefahrenmeldesystem Sensoren:
    HMS100TF Temperatur-/Feuchtigkeit
    HMS100T Temperatur (Tauchfuehler)
    HMS100WD Wassermelder
    HMS100TFK Tuer-/Fensterkontakt
    HMS100CO Kohlenmonoxid-Gassensor (CO)
    HMS100MG Methan-Gassensor
    HMS100PG Propan-Gassensor
    RM100-2 Rauchmelder
- Neu: Anlernfunktion (Ausgabe der Adressdaten) in dieser Firmware bei folgenden Systemen:
WS433, WS300, WMR200, HMS
Momentan werden in einem festen Zeitfenster von 30 Sekunden alle Sensoren "gesammelt" und dann ausgegeben.
- Neu: Batteriestatusanzeige in der Sensoransicht (sensors.html) und "get_state_sensor" Befehl, sofern dies vom Sensor und XS1 unterstützt wird. In dieser Firmware Unterstützung von: FHT80B2 Heizungssteuerungen, HMS Sensoren.
- Neu: Auswertung der KS300 "Regensoforterkennung" jetzt unter dem Sensortyp "RAIN" bzw. "REGEN", Werte: 0 oder 1=Regen
- Neu: Funktionsbeschreibungen "AN/AUS", "DIMMEN", "DIM", "AUTO", "MAN.", "ON-WAIT-OFF"
- Neu: Angabe einer "Frühestens"/"Spätestens" Zeit bei Timer + Überarbeitung der Timerimplementierung
- Neu: Neue Funktionstypen "dim_up", "dim_down" dimmt einen Helligkeitswert höher/niedrigen (in dieser Firmware nur System FS20)
- Neu: Neuer Funktionstyp "on_wait_off", schaltet fuer eine in Sekunden angebbare Zeit t ein (alter Wert) und dann wieder aus. (in dieser Firmware nur System FS20)
Es wird hier die in FS20 Schaltdosen/dimmern integrierte Zeitschaltfunktion genutzt, d.h., wenn der Aktor den Befehl bekommen hat, schaltet er garantiert auch wieder aus (->Rasensprenger etc.).
U.a. auch für die Umsetzung FS20 Bewegungmelder -> FS20 Aktor geeignet, damit der Aktor immer noch einer bestimmten Zeit ausschaltet.
- Neu: Bei der "absolut" Aktorschalt Funktion kann jetzt zusätzlich eine Zeit in Sekunden angegeben werden, in der auf den Wert gedimmt werden soll. Dies wird jedoch nur von FS20 Dimmern unterstützt.
- Neu: Sensortypen: gas_co, gas_butan, gas_methan, gas_propan
- Neu: Schalten von abgespeicherten Aktorschaltfunktionen per Aufruf in Skripten,
Syntax: Aktorname.Funktionsnummer;
Beispiel: Lampe.2;
Dadurch sind u.a. die o.g. FS20 Sonderfunktionen innerhalb von Skripten nutzbar.
- Änderung: Sensortyp: gasdetector -> air_quality
- RF LED Verhalten:
Ständiges sehr kurzes Flackern: Störungen/Rauschen
(Aufstellungsort bitte nach Möglichkeit so wählen, dass dieses Flackern minimiert wird. Ggf. Abstand zu Access Points etc.)
Deutliches kräftiges Flackern und im Anschluß dunkel: Empfang von Telegrammen
Dauerleuchten erfolgt während des Sendens
- Scriptfehlermeldung werden nach erneutem Abspeichern eines Skriptes zurückgesetzt
- Varianz vom Windsensor S 2000 W-1 wird jetzt Gradbereichen angezeigt
(Schwankungsbreite,0 -> 0°; 1 -> ±22.5°; 2 -> ±45°; 3 -> ±67,5°)
- Einheitenänderung Regenintensität l/m2/h -> mm/h, Werte bleiben gleich
- Bugfix: WS300 Adressänderung bei neg. Temperaturen behoben
- Bugfix: "Enabled Actuators" Seite zeigte alle Aktuatoren
- Bugfix: Marmitek Empfang
- Bugfix: Höhenangabe bei Werten >255
- Bugfix: Zeitabweichungen der Uhr im Sekundenbereich



v1.0.4.0089
- Neu: Internes Command Queuing (20 Befehle)
Sofortige Bestätigung von Schaltbefehlen per HTTP (um z.B. Drittsoftware zu beschleunigen), solange die Queue nicht voll ist.
Bei zukünftigen bidirektionalen Systemen, wird davon ausgegangen, dass das System den Schaltvorgang sicherstellt.
Sollte Aktor nicht erreichbar sein, wird später ein Fehlerflag folgen.
- Änderung: HTML Syntax auf Aktor-Steuerungsseite für Internet Explorer Kompatibilität geändert
- Änderung: TCP/IP Connection Timeout (3s)
- Änderung: RF LED beim Senden ebenfalls an (Schalten von Aktoren), wie vorher auch beim Empfang von Funksignalen
- Änderung: Auf 868MHz Empfangsverhalten von v1.0.0.1 zurückgeändert
- Änderung: FS10, FS20, AB400/AB440, Intertechno, RS200, Marmi. Timingoptimierungen
- Änderung: Verhinderung der Skriptausführung bei Aktoren deren Zustand nicht bekannt ist (wie vorher auch schon bei Sensoren)
- Änderung: Fernbedienungs -> Aktorbefehl Umsetzung (durch Skripte) verbessert
- Bugfix: Skriptinterpretation überarbeitet und Fehlermeldungen erweitert, Bedienungsanleitung ergänzt
- Bugfix: Skriptabspeicherung bei Verwendung der && Verknüpfung
- Bugfix: Initialisierung von deaktivierten Objekten beseitigt
- Bugfix: Regenstatistikdaten
- Bugfix: Sporadische Fehler innerhalb der Subscription Darstellung behoben
- Bugfix: Statistikdatenoffset um eine Stunde behoben
- diverse andere kleinere Bugfixes

v1.0.1.0024
-Bugfix: sporadische Fehler bei den Regenstatistikdaten behoben
-Änderung: 868Mhz Empfangseinstellungen geändert

v1.0.0.1
- Achtung: Nach dem Firmwareupdate ändern sich die Sensortypzuordnungen, bitte überprüfen Sie jeden Sensor, ob der richtige Typ (z.B. Temperatur) ausgewählt ist.
- Bugfix: /xml Seite mit Sensormesswerten in Anlehnung an das ALL*** XML Format wieder erreichbar
- Bugfix: KS 300 Regenmenge
- Bugfix: Div. Sensoreinheiten korrigiert
- Änderung: CSV Datenexport jetzt mit ; als Trennzeichen statt ,
- Änderung: KS300 Adresse jetzt immer 0, statt 1, um Adressbereich zu sparen
- Neu: Neue Sensortypen für KS 300 Regensensor und andere Regensensoren:
    rainintensity / Regenintensität : Gerade fallende Regenmenge hochgerechnet auf eine Stunde, d.h. Intensität des Regenschauers
    rain_1h / Regen_1h : Gleitender Mittelwert der Niederschlagsintensität bezogen auf die letzte Stunde. Hierbei handelt es sich nicht um eine genaue Summe des Niederschlages.
    rain_24h / Regen_24h : Gleitender Mittelwert der Niederschlagsintensität bezogen auf die letzten 24 Stunden. Hierbei handelt es sich nicht um eine genaue Summe des Niederschlages.
    counter / Zähler : Absoluter Zählerstand des Regensensors (Anzahl der Wippenbewegungen, gespeichert im Sensor selbst)
    counterdiff / Zählerdifferenz : Zählerdifferenz bezogen auf den zuletzt empfangenen Zählerwert
- Neu: Sensortyp doorbell/Türklingel
- Bugfix: Aktor 64 Timestamp/Wert korrigiert

v1.0.0.0
erstes Release



xs1config History
v1.1.0.0120 (Protokoll 14, ab FW 2.0.0.1018)
- Neu: Uptime im Konfiguration/Info Dialog
- Neu: Verbesserung der Darstellung für das iPhone ®
- Bugfix: Berechnung der Scriptlänge (Es sind jetzt effektiv mehr Zeichen nutzbar)
- Fehlende Übersetzungen ergänzt

v1.1.0.0111 (Protokoll 14, ab FW 2.0.0.1018)
- Bugfix: negativer Timeroffset ging verloren

v1.1.0.0106 (Protokoll 14, ab FW 2.0.0.1018)
- Neu: Anlernen von Aktoren und Sensoren mit unbekannten Adressdaten.
Dies ist nur möglich bei bestimmten, zugelassenen Funkschalt-/sensor Systemen siehe Firmware Changelog
Neu: Erweiterung der Timerdialogbox um die Angabe einer
"Frühestens" und "Spätestens"-Zeit für Sonnenaufgang-/-untergangs abhängige Timer
- Neu: "Bootloader/Shutdown" Button bei der Loginbox (wird später per Passwort geschützt),
damit ein Firmwareupdate unabhängig von der passenden xs1config
Version gemacht werden kann.

v1.0.2.0083 (Protokoll 12, ab FW 1.0.4.0089)
- Änderung: Fehlermeldungen des Scriptinterpreters überarbeitet und erweitert
- Neu: Offset-/Zufallszeit-Eingabe nun sekundengenau möglich.

v1.0.2.0048 (Protokoll 11, ab FW 1.0.0.0)
-Bugfix: FS20 Absolut Wert Einstellung

xs1app History
v1.0.0.0040 (Protokoll 14, ab FW 2.0.0.1018)

v1.0.0.0034 (Protokoll 12, ab FW 1.0.4.0089)
- Neu: Istwert-Anzeige bei der Aktorsteuerung
- Neu: Veränderung des Sliders bei Wertänderung über Buttons
- Neu: Beschriftung der Y-Achsen der Wetterhistorie mit Min./Max. Werten
- Bugfix: Darstellung der Einheiten bei Kurvendarstellung korrigiert
- Bugfix: IE8 Darstellungsprobleme bei der Zeitauswahl behoben

Firmen- und Markennamen, geschützte Warenzeichen und Produktbezeichnungen:
Auf dieser Seite genannte Markennamen und geschützte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung von Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen hat lediglich beschreibenden Charakter und dient zur Identifizierung der genannten Geräte. Ihre Nennung auf dieser Seite erfolgt in Anerkennung sämtlicher Rechte ihrer jeweiligen Eigentümer.

iPhone® and iPod® are registered trademarks of Apple Inc.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Forum Heimautomatisierung / Hausautomatisierung / Haussteuerung Foren-Übersicht -> Software Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


R+H Hauptseite
Impressum

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de